使用SIMATIC S7-400/300控制器和ET200 系列远程I/O 所构成的基于PROFIBUS-DP或PROFINET现场总线的解决方案,目前已经成为众多工程项目的经典选择。
ET200S是西门子ET200分布式IO系统的重要组成部分,其按位模块化、高度可扩展性的优势使其广泛应用于各种工业控制场合。
或许您已经在使用ET200S,那么您一定在如何接线、如何组态和诊断ET200S站等方面有所体会;也或许您正准备选用ET200S,面临的问题将是ET200S如何选型配置。
在此,就让我们一起交流ET200S应用过程中的实际问题,以加深对此产品的理解和掌握。
您可以畅所欲言,提出自己的需求和疑惑,和众多经验丰富的网友一起寻找解决方案或是优化空间,为今后的工程实践收集重要参考。更多的经验分享可以使我们在工程项目中更好地应用ET200S。
本次讨论主要围绕以下方面展开:
1、ET200S产品选型(ET200 配置工具的应用)
2、ET200S模块的安装和接线
3、ET200S模块的组态和诊断(DP/PN)
关于ET200 配置工具,可以从下载中心编号为22614936的文档给出的地址免费下载。
以下为本次探讨的发帖整理-“ET200S组态及诊断篇”,查看原始交流内容请点击此处
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=547658

奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S组态及诊断


只看楼主 2009-05-03 23:54:24
quote:以下是引用cangshan在2009-04-13 10:02:04的发言:
quote:以下是引用我爱周末在2009-04-11 20:55:51的发言:
ET200S带来的方便是显著的。请问一下,ET200S经常断了通讯,主要是什么原因造成?

以前也遇到过,更多的时候是由于网线接的不好,屏蔽接地没做好,干扰等造成的,我做项目的时候,网线一般都自己接,不让工人接,工人接完了调试时通常自己还得再拆一次。实际项目中适当的地方加上中继器,调试时保证较高网速,调完把网速降一档留给用户,基本上不会因为通讯的问题回现场再调了。
记得前不久关于接地的讨论中有相关的东西。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S组态及诊断


只看楼主 2009-05-03 23:54:33
quote:以下是引用他山之玉在2009-04-15 15:00:47的发言:
quote:以下是引用MICS在2009-04-09 14:56:32的发言:
请教et200是怎么配置等时同步的,有相关资料吗?我对里面TI TO参数的修改不理解,怎样才能得到最优的参数? 谢谢


ET200S的IM151-1HF高性能接口模块和部分电子模块支持等时模式。关于等时模式的配置可以参考 下载中心 编号为15218045 的文档。
Ti 包括电子模块上的信号准备和转换时间,以及 DP 从站背板总线上处理输入的时间。To 包括所有 DP 从站的周期性交换主站-从站数据的时间、DP 从站背板总线上处理输出的时间以及电子模块上的信号准备和转换的时间。
Ti和To由STEP7在硬件组态时自动计算,并且给出该值允许范围,可以在给出范围内调整。较短的Ti和To时间,可以减少过程响应时间。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S组态及诊断


只看楼主 2009-05-03 23:54:45
quote:以下是引用他山之玉在2009-04-17 14:44:28的发言:
quote:以下是引用许三多在2009-04-16 09:20:37的发言:
带CPU的151怎么用啊,在硬件组态里怎么配,把它作从站怎么组态啊,好像拉不进去啊

IM151-7和IM151-8是两类集成CPU的ET200S接口模块,分别具有MPI/DP接口和PROFINET接口,其CPU功能相当于S7-CPU314.应用其控制功能可以实现控制任务本地化、分散化。
在STEP7中对IM151-7或IM151-8进行组态时,按如下步骤:
1 选择“文件 > 新建...”(File > New...)
输入项目名称并单击“确定”(OK) 进行确认。
2 选择“插入 > 站 > SIMATIC 300 站”(Insert > Station > SIMATIC 300 Station) 添加 S7-300 站。
3 双击“硬件”(Hardware),打开 HW Config。
4 从硬件目录Hardware Catalog窗口中,选择PROFIBUS-DP/ET 200S/IM 151-7 CPU或PROFIBUS IO/IO/ET200S/IM 151-8 CPU,将其拖拉至组态窗口区
5 组态其它ET200S模块并设置相关参数。

当把IM151-7 作为DP从站组态到西门子其它DP主站系统时,从硬件目录Hardware Catalog窗口中选择PROFIBUS-DP/Configured Stations/ET200S CPU ,将其拖放到DP主站系统下,组态联接参数即可。可以参考下载中心编号为A0131的文档。
如果要连接到非西门子DP主站系统,则需要通过GSD文件的方式,GSD文件可通过如下网址下载:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/652154
IM151-7和IM151-8均可在其X2插槽中插入Master Interface模块,从而作为DP主站,去连接其它DP从站。
更多信息请参考IM151-7和IM151-8手册,手册可在如下网址下载
IM151-7 http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/12714722
IM151-8 http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/29738847


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S组态及诊断


只看楼主 2009-05-03 23:55:30
quote:以下是引用他山之玉在2009-04-27 10:03:40的发言:
quote:以下是引用奥特曼打小怪兽在2009-04-24 08:42:29的发言:
最近的项目要用到新的151-3,现在听说好像不用MMC卡了,有用过的吗,怎么用?

你说的是下面这两款产品:IM151-3PN Standanrd 6ES7 151-3AA23-0AB0 和 IM151-3PN High Feature 6ES7 151-3BA23-0AB0,它们的新功能之一就是可以在没有 MMC 的情况下运行,支持在没有 PG 的情况下更换模块
在没有MMC的情况下,Device name存储在接口模块内部集成的存储器中。若插有MMC卡,则在上电时会把Device name 从MMC卡复制到接口模块内部。
MMC卡仍可用于存储设备名和对接口模块进行固件更新。
固件更新需要 4 MB 或更大的 MMC。
如果与具有更换 PROFINET IO 设备而无需更换存储介质或无需 PG功能的IO Controller配合使用,如CPU 414-3PN/DP V5.2,则可以通过IO Controller 来对新的IM151-3接口模块分配Device name,这种情况下需要组态网络拓扑。

新接口模块将取代相应的老版本模块6ES7151-3xA22-0AB0。
如果老版本模块已经组态完成,则无需进行组态变更,相应的后续替代模块便可以正常工作。这种情况下需要一块 SIMATIC 微存储卡。
只有当使用新功能时才需要修改组态。如果要组态新模块,则需要 Step7 V5.4 + SP4。

对于该模块的详细信息,可以参考
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/30805580
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/30598131






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S组态及诊断


只看楼主 2009-05-03 23:55:43
quote:以下是引用他山之玉在2009-04-28 10:21:02的发言:
quote:以下是引用奥特曼打小怪兽在2009-04-24 08:42:29的发言:
有什么简便的办法判断PN的ET200站有没有掉站?

关于PN IO的诊断有多种方法,如通过LED诊断,通过STEP7硬件在线诊断,通过WEB诊断,使用RSE报告系统错误诊断,在程序中使用SFC51、SFB52、SFB54等进行诊断等等。可以实现站点、插槽、子槽、通道等级别的诊断。关于这些诊断的方法在《PROFINET 系统描述》《从PROFIBUS DP到PROFINET IO》,《用于 S7300/400系统和标准功能的系统软件》等手册中都有描述。
对于站点通讯正常与否的诊断,如果是PROFIBUS-DP,许多工程师可能会应用到FC125或FB125,对于PROFINET IO,可以使用 PNIODiag FB126
如果只是评价诸如“哪个节点已失效或故障”等信息 (诊断总览),可以使用SFC51读取系统状态列表来实现,这可能是最简便的了。
更多信息可参考:
当使用CP443-1EX40/41通过SSLs (系统状态列表)进行PROFINET IO 诊断时,有什么限制条件?
PROFINET 网络组件(PROFINET IO、SNMP、WBM)的诊断方法
PROFINET IO-组态和诊断


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S组态及诊断


只看楼主 2009-05-03 23:55:53
quote:以下是引用cangshan在2009-04-30 09:37:38的发言:
quote:以下是引用noroad在2009-04-28 15:57:16的发言:
用ET200S CPU157的,连TP177B PN/DP,在ET200S连入S7300的DP网络中,每次送电后屏无法和ET200S通讯,只有在S7300中监控了程序,通讯就好了。后将DP SLAVE 中的调试通讯路由选上就没问题了。不解!

以前也遇到过类似的问题,不过不是IM151-7接口,而是把S7-300CPU组态成DP Slave时的问题。当时看了看帮助,个人理解是这样,如果不勾选调试路由选项的话,该CPU就完全是一个被动的节点,只能由主站去轮询从而被动作出响应,包括其接口参数等都没被参数化。而勾选之后,它就是一个主动的节点,可以得到令牌,可以进行编程监控。在屏当独联接智能从站的时候,应该勾选该选项。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S组态及诊断


只看楼主 2009-05-03 23:56:04
quote:以下是引用罗辰在2009-04-09 08:57:44的发言:
我在现场遇到过问题。第一次是,生产线急停,后来发现一 ET200S 的一F安全模块亮红色LED故障,停送电和拔插模块不能解决问题,后来德国工程师让把相邻的两块安全模块位置颠倒,并且修改对应的地址拨码开关,如此操作后故障解除,说明模块并未损坏;第二次是,一 ET200S 的技术器模块突然没有输出,相邻两计数模块位置更换或者更换新的模块故障依旧(无输出的是最后那一块技术模块),起初怀疑是底座损坏或者供电不足,更换好的底座包括模块还是不行,后来没办法把模块在机架上更换位置,然后在硬件组态中进行了修改后下载,故障解除。

像上面两个问题,并没有确切的答案到底是因为什么问题造成,第一次怀疑是接触不良;特别是第二次,硬件组态开始在线都一样并没被修改,可是到底是什么原因造成故障,现在也不清楚。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S组态及诊断


只看楼主 2009-05-03 23:56:14
quote:以下是引用奥特曼打小怪兽在2009-04-10 00:32:05的发言:
quote:以下是引用罗辰在2009-04-09 08:57:44的发言:
我在现场遇到过问题。第一次是,生产线急停....第二次是...后来没办法把模块在机架上更换位置,然后在硬件组态中进行了修改后下载,故障解除。


还没碰到过这样的问题,不过你的办法倒是可以在调试时借鉴


 