技术论坛

请教:STEP7V5.4 电脑与CPU通讯(适配器MPI方式)提示找不到驱动通讯程序33:17088

作者 主题
侠圣

经验值: 4097
发帖数: 665
精华帖: 6
主题:请教:STEP7V5.4 电脑与CPU通讯(适配器MPI方式)提示找不到驱动通讯程序33:17088


只看楼主 楼主 2010-07-03 17:14:53
如题:STEP7V5.4 电脑与CPU通讯(适配器MPI方式)提示找不到驱动通讯程序,错误为online:cannot load the selected communication driver:file not found.(33:17088)
以前能正常通讯的,上传下载都没有问题。
现在打开软件,与CPU硬件通讯就提示该问题。
通过PLCSIM模拟没有问题。
PG/PC通讯使用的是PC Adapter(MPI) com1 19200
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=707168&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 11247
发帖数: 3299
精华帖: 4
回复:请教:STEP7V5.4 电脑与CPU通讯(适配器MPI方式)提示找不到驱动通讯程序33:17088


只看楼主 1楼 2010-07-03 20:20:34
是不是最近删除过此类文件或是被杀毒软件给误杀了。重新驱动看看。
你用的是什么通讯线,编号是哪类的,如果是USB的MPI适配器的话,你的PG/PC通讯使用的是PC Adapter(AUTO)
喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4097
发帖数: 665
精华帖: 6
回复:请教:STEP7V5.4 电脑与CPU通讯(适配器MPI方式)提示找不到驱动通讯程序33:17088


只看楼主 楼主 2楼 2010-07-04 00:43:05
回复1楼的mengquanshui,最近中过毒,用360的系统急救箱查杀了一遍,首先是授权管理器不能用,重新安装授权管理器,软件才可以继续使用。现在又发现通讯时提示找不到驱动程序。按你说的是不是这个过程出现问题了呢?
我使用的是串口的适配器,用的PG/PC通讯是PC Adapter(MPI)
如果是因为被360误杀了,该怎么解决呢?看360的论坛,这个软件误杀很高的,360系统急救箱早就让我卸载了。
STEP7软件也卸载了,也修复了,状态依旧
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 26304
发帖数: 5838
精华帖: 5
回复:请教:STEP7V5.4 电脑与CPU通讯(适配器MPI方式)提示找不到驱动通讯程序33:17088


只看楼主 3楼 2010-07-04 19:35:34
最好重做系统,不安360,安软件,应没问题.
天天学习,天天进步.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4097
发帖数: 665
精华帖: 6
回复:请教:STEP7V5.4 电脑与CPU通讯(适配器MPI方式)提示找不到驱动通讯程序33:17088


只看楼主 楼主 5楼 2010-07-04 22:14:55
谢谢LS的2位,不过现在现场,重装系统肯定来不及,有没有其他的解决方法呢?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4097
发帖数: 665
精华帖: 6
回复:请教:STEP7V5.4 电脑与CPU通讯(适配器MPI方式)提示找不到驱动通讯程序33:17088


只看楼主 楼主 6楼 2010-07-05 19:43:40
问题解决,谢谢各位~~~
可能是被360给杀掉了,重新安装驱动就可以了
 