技术论坛

产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门

作者 主题
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-07-29 16:13:44
在上两次关于SIMOTION的产品交流中,我们给大家介绍了SIMOTION的产品信息及基本调试入门,在实际应用中往往会涉及到SIMOTION间或SIMOTION与PLC间的通信,在此给大家介绍两种通信方式,即MPI及DP通信。大家可以针对SIMOTION的两种通信使用功能加以探讨,首先向大家推荐一篇“下载中心”文档,编号为A0329(直接在“下载中心”搜索此文档编号即可),本文以S7-300PLC,SIMOTION为例,通过视频方式展示如何组态、配置以及编程。主要内容如下:
1.MPI,DP网络介绍
2.MPI通信
3.DP通信

您可以直接浏览视频文件“Simotion MPI DP communication”,浏览过程中可以参考SIMOTION的通讯手册“Communication_SIMATIC.pdf”, Communication.pdf。

关于这些文档的任何问题,也欢迎您借此过程加以澄清。期间文档作者、来自西门子技术支持的工程师会专门回应大家的问题,与大家一起交流分享。

此次集中交流中有突出表现的网友将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖金币;根据交流情况,会酌情赠送小礼品。

交流结束后我们将整理精华内容,供广大网友分享参考。

预祝大家交流愉快,收获丰富!

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=46&a_id=577726&s_id=0&num=0

游民

经验值: 75
发帖数: 13
精华帖: 1
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-07-30 10:04:39
顶一下,SIMOTION 通讯能力很强啊,为什么没有加IE呢?
TTCC
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 271
发帖数: 64
精华帖: 0
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-02 15:08:29
其实,我感觉SIMOTION的MPI,DP通讯和S7-300,400之间的通讯是一摸一样的,只要PLC之间的通讯弄明白了,SIMOTION之间及其同PLC之间的通讯也就明白了。
工作充实生活,开创美好世界!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 74
发帖数: 9
精华帖: 1
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-03 08:14:12
我觉得"顺其自然"说得对, 只要PLC之间的通讯弄明白了,SIMOTION之间及其同PLC之间的通讯也就明白了,只是在SIMOTION命令库中找出相应的通讯函数就行了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 74
发帖数: 9
精华帖: 1
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-03 08:34:02
SIMOTION 也具有IT功能:
SIMOTION IT 可通过以太网实现附加通讯功能(通过因特网浏览器的 HTML):
• 通过 SIMOTION IT DIAG 实现诊断功能
• 通过 SIMOTION IT OPC XML-DA 进行通讯
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1175
发帖数: 589
精华帖: 0
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-04 15:56:04
SIMOTION MPI DP通信应该和S7300,400的通讯差不太多,关键是要有机会去接触实物没有东西在手上经常搞搞是提高不了的,我就喜欢搞新项目,可以接触新的东西!!!期待使用中!!!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7917
发帖数: 3597
精华帖: 25
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-04 16:04:55
scout软件有何用途?需要单独安装吗?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7917
发帖数: 3597
精华帖: 25
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-04 17:19:12
看完视频,用DP通讯十分简单方便,比MPI好的多,为何还要用MPI呢?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 158
发帖数: 18
精华帖: 2
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-05 08:41:09
SCOUT是SIMOTION 的工程开发软件,它特别注重工程开发系统的用户友好性,如下所示:
• 在一个系统中实现对运动控制、PLC 功能和技术功能的开发,同样实现驱动器的组态和调试。
• 几乎所有任务都可通过图形方式执行,包括组态、编程、测试和调试。
• 智能操作员提示、上下文相关帮助功能以及自动一致性检查极大地方便了用户操作,特别是在他们刚刚开始进行运动控制编程的情况下。
• 所有 SCOUT 工程开发系统工具都被集成进来,并拥有统一的外观和界面。
通过这种方式,SCOUT 工程开发系统可在每个步骤中为您提供帮助,使组态变得简便而高效。
SCOUT 有两种版本:
1.SIMOTION SCOUT(德语/ 英语/ 意大利语/ 法语)
单一授权,包括 STARTER、运行版软件以及用于 SIMOTION SCOUT 的数据文档介质,需单独购买Step7.
2.SIMOTION SCOUT 独立版 (德语/ 英语/ 意大利语/ 法语)
单一授权,包括 STARTER、运行版软件以及用于 SIMOTION SCOUT 的数据文档介质.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7917
发帖数: 3597
精华帖: 25
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-05 10:41:45
SCOUT的功能能否在SIMOTION面板上实现?

可以省下买SCOUT的钱。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 71
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-05 14:04:30
DP通讯原理是什么呀?

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7917
发帖数: 3597
精华帖: 25
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-06 08:54:04
quote:以下是引用007afei在2009-08-05 14:04:30的发言:
DP通讯原理是什么呀?



其实也是RS485串口通信的一种。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 87
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-06 16:50:07
SIMOTION是个好东西,但是中文资料不够多,且英文手册又特别多,怎么能更好的学习呢?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 158
发帖数: 18
精华帖: 2
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-07 08:51:53
SCOUT的功能不能在SIMOTION面板上实现,与simotion连接的HMI面板只能通过WinccFlexible进行组态做系统监控.但面板上无法安装SCOUT软件.
但如果您使用simotion P就不一样了,SIMOTION P350-3 是一个基于 PC 的运动控制系统。与以前的型号相比,它具备了双倍性能。现在,可以在 2 ms 循环中对具有超过 40个轴的机器进行控制。它的操作系统为 Windows XP Professional,并带有针对 SIMOTION 的实时扩展。这样就可以在任何时刻,将 PC应用程序与 SIMOTION 机器应用程序在 SIMOTION P350-3 上一起运行,SIMOTION P中安装有SCOUT软件。
但需说明的是,simotion P 价钱较贵.

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 158
发帖数: 18
精华帖: 2
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-07 09:05:18
非常高兴很多网友对simotion产品非常有兴趣,但许多人又苦于不知从何下手.建议大家参考siemens下载中心,那里有些工程师写的中文使用入门及常问问题,但由于时间的问题还有许多功能并没有写成中文的,您还需要看英文手册.今后我们会逐渐完善simotion的中文文档,希望大家能学得轻松用得愉快.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 882
发帖数: 668
精华帖: 3
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-11 11:00:43
simotion在应用中最大的问题就是有时很容易停机,停机在诊断缓冲区很难看清楚,当然DP通讯也会所以组态DP通讯时一定要注意,如果是通过DP通讯组态的IO一定要注意将默认设置改为不要CPU STOP ,建议不要轻易就CPU停机用户经常只能断电恢复。
一直在学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 74
发帖数: 9
精华帖: 1
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-24 09:41:51
SimotionD在运行中造成停机的原因有许多,比如工艺对象有错误,通讯IO访问有错误,servo cycle中的运行程序超时等等.所以需要对"systeminterrupttask"中的任务加入处理程序,就象PLC在中加入OB86,OB122等功能块的作用一样.
不知此理解是否正确,请大家批正.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 16
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-28 10:39:25
很多东西在现场实际一操作就会了,我们平常都是应用的这些软硬件,应该比开发容易多了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7917
发帖数: 3597
精华帖: 25
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-08-31 09:58:45
少人气,看来使用SimotionD的用户不太多。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 8
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:产品技术介绍-SIMOTION MPI DP通信入门


只看楼主 2009-09-03 08:26:41
我用的是STEP7 V5.4 版本,在组态时导入EM277的GSD文件后仍无法在列表中查找到EM277,如何处理
 
以下网友喜欢您的帖子:

  