来自西门子技术支持热线的故事:为什么面板连不上S7-200
今天这个问题跟Profibus的原理有关。
有个客户在在做面板与S7-200(+EM277)的Profibus的通讯的时候,波特率、站号什么的都对,就是怎么都通讯不上。
最后我们发现,这是因为他把面板通讯参数里“总线上的唯一主站”复选框去掉了。一旦激活这个选项,通讯就正常了。
这是为啥呢?面板跟S7-300做Profibus通讯的时候是不是也应该去掉这个选项呢?