如果我提出的问题是:WinCC 变量不能正常归档,你会怎么解决?
你可能会从如下方面了解情况:
1、检查 WinCC 软件的兼容性,与操作系统的,与其它西门子软件的。
答:都是按照兼容列表安装的,不会有问题。
2、是否安装了不兼容的杀毒软件?
答:没有安装杀毒软件。
3、以前做过归档吗?
答:当然做过,这又没什么难的。
4、是否在启动列表中激活了变量记录?
答:当然激活了,这还用问。
5、怎么确定不能归档的?如果是使用在线表格控件看不到归档数据,那么使用在线趋势控件看能否查看到?
答:使用啥控件都看不到归档值。
6、新建项目是否正常?
答:新建项目正常。
...
你还想问我什么,我都如实告知。
至此,你还会怎么分析呢?怀疑我的组态是否正确?...
开始检查组态。当我看着 WinCC 变量记录组态界面中的归档周期被误设成了300天时(应为300 sec),#$%&*(@! 傻眼了。差不多一年才归档一次,且得等了。
本故事纯属真实,若有雷同,切莫对号入座!
技术含量不高。权当聊资,一笑而过 :-)