来自西门子技术支持热线的故事: 面板同300/400PLC DP端口间的通信方式

已锁定

西门子Lemon

官方工程师

  • 帖子

    128
  • 精华

    9
  • 被关注

    152

论坛等级:侠客

注册时间:2010-03-19

普通 普通 如何晋级?

来自西门子技术支持热线的故事: 面板同300/400PLC DP端口间的通信方式

3459

8

2011-02-21 16:47:57

热线上有时会碰到客户问这样的问题 :西门子的面板(如MP277)要跟300PLC的DP端口通讯,是否一定要在Step 7项目中将面板组态成PLC的DP 从站呢?
了解一下面板同PLC的通讯方式可以帮助我们找到答案。西门子面板同PLC的DP口有两种通讯方式:
1.常规通讯
面板跟PLC常规通讯方式很简单:
(1) 在PLC端设置端口的地址、波特率参数;
(2) 余下工作在WinCCflexible项目中完成:添加连接,选择“SIMATIC S7 300/400”驱动,然后在链接属性里面进行相关设置,见下图:

我们看到,由于面板要连接PLC的DP端口,因此上面的配置文件选择的是”DP”,这是否意味着这种情况下面板同PLC之间使用的是Profibus DP协议呢?其实不是这样的,此时使用的是西门子内部的S7协议。
S7通信是S7系列PLC基于MPI、PROFIBUS、ETHERNET网络的一种优化的通信协议,主要用于S7-400/400、S7-300/400PLC之间的主-主通信,也非常适合S7 PLC与HMI通信。因此此处的DP可以理解为一组总线参数,而不是具体的协议。
面板同PLC间进行S7通讯时,面板负责相关通讯事宜,PLC根据面板的请求返回相关数据。
2.直接键通讯
除了常规通讯方式,面板还可以作为PLC 的DP 从站进行通讯,我们称之为直接键方式。
该方式要求在Step 7项目中将面板组态成PLC的DP 从站并设置对应的I/O通讯区,通过面板的按键控制PLC中的一些I点,通过面板上的LED灯显示来自PLC的一些Q点状态。具体信息可参照WinCCflexible信息系统>通讯>SIMATIC S7>直接键中的内容。



当面板同PLC间某些点通讯实时性要求很高时,可以考虑使用该方式。此时,300作为DP主站负责同面板间的数据交换,面板处于被动相应的地位。
因此,如果没有特殊要求,使用常规通讯方式就可以了,如果某些点有实时性的要求,可以同时使用两种通信方式来满足要求。
来自西门子技术支持热线的故事: 面板同300/400PLC DP端口间的通信方式 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有31145条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。