客户使用 TP1500 Basic,运行后,交替报 50000 和 50001 两个错误信息。在 WinCC flexible 的在线帮助中可以查到错误代码 50000 的含义是“HMI 接收数据速度比其处理数据速度快。因此,将在所有数据处理完毕之后才又开始接收数据。然后将重新开始数据交换。”
然后检查客户的离散量报警组态,发现使用了130多个Dword 类型变量来生成 130 多个报警消息。表面上看,报警数量没有超出 TP1500 Basic 的限制 200 条。实际上,TP1500 Basic 支持的离散量报警数量为 200 条,指的是使用一个 Dword 变量对应生成 16 条离散量报警的情况下,可以达到 200 条。也就是说最多使用13 个 Dword 变量来生成这些离散量报警消息。而客户使用了 130 多个 Dword 变量,对应的消息数量已经超过 2000 了,远远超出了屏的处理能力,所以报 50000 的错误。
因此,在TP1500 Basic 中组态离散量报警,应当将消息变量的触发位集中到几个 Dword 变量中。这样,才能发挥它处理报警的最大能力。