以下是PROFINET 实时通信刷新时间专题探讨的问题解答,查看原始交流内容请点击
此处。
quote:以下是引用liwenqun在2008-12-02 13:53:59的发言:
PN 什么时候像DP一样可以直接用I/O读取 而不必必须用FC11/12去读写PN IO的数据就更加方便了
PROFINET对于西门子的客户来说其中的优势之一就是在Step7中PROFINET IO与PROFIBUS DP具有相似的组态和编程,这样方便用户快速的使用PROFIENT。目前,西门子的PROFINET产品很多,从PLC到分布式IO再到驱动。使用集成的PN接口的PLC,例如CPU315-2PN/DP,CPU416-3PN/DP或CP443-1等等可以直接访问外围IO设备,这一点与CPU315-2DP,CPU416-2DP或CP443-5直接访问DP从站的编程方式是一样。而且在保证数据连续性上面,PROFINET也使用SFC14和SFC15。而对于CP343-1的PN IO控制器的编程方式则与CP342-5DP主站相似,需要编写FC11PNIO_SEND和FC12PNIO_RECV来与IO设备进行通讯。