背景数据块能否用 OPN DI 打开

已锁定

zzql

  • 帖子

    1926
  • 精华

    1
  • 被关注

    34

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-02-10

普通 普通 如何晋级?

背景数据块能否用 OPN DI 打开

1072

3

2013-11-01 20:59:40

问题如题,例如DB100为背景数据块,能否用 OPN DI100 打开?谢谢。
背景数据块能否用 OPN DI 打开 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54066条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。