你可以参考以下程序:
TITLE=程序注解
Network 1 // 网络标题
// 网络注解
LD SM0.3
S M0.0, 1
Network 2
LD M0.0
TON T37, 30
Network 3 // 设备启动信号
LD V0.0
S M0.1, 1
Network 4 // 设备停机信号
LD V0.1
R M0.1, 1
Network 5
LD M0.1
A T37
= Q0.7
注明:以V0.0代替现场设备启动输入信号,以V0.1代替现场设备停机输入信号。