我公司现场CEMS使用的一台U23分析仪,分析仪的第一、第二量程分别为2000mg/m3、5000mg/m3,因今年7月1日实施的环保新政规定烟囱入口排放的SO2浓度不得大于200mg/m3,该分析仪有一段时间是使用浓度为187mg/m3的SO2标气标定的,之前标定都很正常,但现在通入浓度为187mg/m3的SO2标气,分析仪测量值只能达到160-167mg/m3,无法完成分析仪的标定工作,提示为偏差大,通入浓度为399mg/m3的SO2标气标定时,分析仪测量值只能达到360-365mg/m3,提示也为偏差大。但在通入浓度为999mg/m3、1790mg/m3及3293mg/m3的SO2标气标定时,分析仪测量值均接近通入标气浓度值,且可正常标定。我现在不知道是不是由于长期使用187mg/m3的小浓度的标气标定造成分析仪量程下部分线性差,我想了解一下关于U23分析仪的工厂设定中的3点标定能否在现场直接进行标定,3点标定对Span、Slack以及AUTOCAL所选用的标气有没有特殊的要求?3点标定中的AUTOCAL是否就是直接通空气进行零点标定?另外在工厂设定中的Data/Ser.-No.Gain的Gain中的R值的涵义是什么?谢谢!!!!!
另请教一下,有谁能提供一下工厂设定菜单的中文注释,谢谢!!!!