事件 ID 16# 2522 是怎么回事

已锁定

翟文洋

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-07-18

普通 普通 如何晋级?

事件 ID 16# 2522 是怎么回事

2983

1

2015-05-18 20:23:23

模块 CPU 315-2 PN/DP 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2EH14-0AB0 硬件 4
- - - 固件 V 3.2.6
Boot Loader 固件扩展 A 32.9.9

机架: 0
插槽: 2


序列号:S C-BDTE11022011


事件 1 / 10: 事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
全局 DB,双字访问, 访问地址: 16
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
22:35:06.277 1996-07-03


事件 2 / 10: 事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
全局 DB,双字访问, 访问地址: 14
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
22:35:06.277 1996-07-03


事件 3 / 10: 事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
全局 DB,双字访问, 访问地址: 16
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
22:35:06.274 1996-07-03


事件 4 / 10: 事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
全局 DB,双字访问, 访问地址: 14
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
22:35:06.273 1996-07-03