【分享】总结变频器报警,加速中过电压或者过电流???

已锁定

李东泽

  • 帖子

    572
  • 精华

    8
  • 被关注

    202

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-04-05

普通 普通 如何晋级?

【分享】总结变频器报警,加速中过电压或者过电流???

5983

23

2015-07-11 09:10:47

我在一次调试变频器过程中,遇到了一个变频器,只要变频器启动就报过电流,检查电机相间绝缘,没有问题,然后恢复出厂设定值,还是只要变频器启动就报过电流,没有办法更换了一个新的变频器,也是同样的故障。思路:变频器直接控制电机,在变频器操作面板启动,变频器是新的,变频器肯定没有问题,只能看看电机接线了,抱着试一试的心态,我看了看,电机接线有问题,原来从变频器输出的三相线里有一根线接到的电机地线上了。造成变频器启动就报过电流。




最近浏览西门子网站,发现了同样的问题,但是区别在于我遇到的问题,是人为的,他遇到的电机绕组的问题,但是我们俩遇到的是问题有一个共同点,就是报警状态是,变频器启动就报警。我把的我的经历,还有其他的人的经历总结总结,希望可以帮助到大家,在以后的工作遇到这样的问题可以快速解决!!!
【分享】总结变频器报警,加速中过电压或者过电流??? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5827条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。