接线+接线很乱,麻烦不断

1801

10

2015-09-14 23:27:27

接线很乱,麻烦不断

我们公司有个单体设备是国产的。是用来处理生产线上的污水的,就是把污水逐渐过滤,加压变成泥饼,然后进行掩埋处理掉。用的是西门子315-2DP的PLC,带两个输入和两个输出和一个模拟量输入模块。盘柜很小,接线也很乱。该设备交付的时候,touch触摸屏的wincc项目文件也没用拷贝给我方,如果该触摸屏坏掉,现在都不知该怎么处理,自从该设备运行以来大大小小的问题从没有间断过。下图为控制盘柜的接线,

有次现场的水箱都溢流了。查来查去发现液位计的电源有一个直接就掉下来了。电缆上也没有表示的信息,费了好久才找到丢失的电源线。

下图的profibusbus插头不良,

 

导致跟主线PLC通讯的DP coupler上的另一端插头烧毁和更换coupler。

 

还有现场的一个接线盒(电机线和一些仪表线也都在一个接线端子排上)就固定在上面有喷水的管道的下方,不仅容易进各种污物,污染了接线端子还产生了多种稀奇古怪,莫名其妙的问题。下面上图:

 

下图是改善:第一次是用防火泥和胶带,

效果不理想,第二次用的是塑料薄膜,

也还是不行。最后实在不行了,把整个接线盒进行移位改造了。

而那些稀奇古怪的问题就再也没有光临了。

 

 