   记得是2009年下半年调试,那还是刚上班不久现场调试经验不是很足。现场四台变频器,功率都不大,1.5KW和2.2KW的。

    到现场大致检查了下,就送电试车,第一台正常,第二台正常,第三台突然显示故障,啥意思,赶紧查说明书。缺相!电机怎么会缺相呢,断电检查电机,没问题啊,那检查线路,还特意找个人帮忙校线。咦,电缆也没问题。柜子在家都试过的啊,也应该是好的啊!怀疑变频器出问题了,还怕自己怀疑出问题,特意把三号的电机线接到二号的端子的位置,正常!唉,没辙了,只能向领导说看给重弄个变频器,领导听了我的解释。也没多说什么就给我发个变频器了。焦急的等待到货后赶紧换上。送电启动,仍然是显示缺相故障,什么情况。这下头大了。静下来考虑一下我还有一段线子没查。从变频器到端子我竟然没查。一查还真是这一段的一根线路断了!原来柜子在安装公司在接线时剪走线槽的时候把一根电机线给弄断了。我们柜子是两面柜变频器在前面,然后把变频器输出线引到端子。

    唉,事后领导也没说啥,就给我开个玩笑。但这事给我的印象很深。现场问题一定要多思考思考不能完全凭感觉。