  2012年9月份我跳槽到一个新的单位是水处理行业的公司,和我一起跳槽到公司的还有一个G同事,我们俩每天都是熟悉水处理行业的工艺,学习公司已经完成的项目!学习了两个月后,单位接到了一个小项目,属于污水处理项目,电气配置要求:

  • 三种控制方式,手动、自动、离线方式;

  • 泵1泵2,自吸泵,膜出水用泵,一开一备,380V  3KW电机(软启动);

  • 泵3,反洗泵,用于膜反冲洗,一台,380V  2.2KW电机;

  • 泵4泵5,清水泵,处理后清水工热电厂,一开一备,380V  30kw电机(星角异步启动);

  • 泵6,污泥回流泵,一台,380V  2.2kw电机

  • 阀1阀2,DN125对夹式电动蝶阀,实现电动控制开关。

  • 阀3到阀22,DN50对夹式电动蝶阀,实现电动控制开关。

  • 客户指定所有控制电气元件西门子的

这是当时的部分电气控制要求。公司以前的项目里没有西门子的,都是三菱的,没有可以借鉴的经验,但是当时领导让我和G同事一起搞,根据这些要求选出电气元件!我们俩挠头啊,发愁啊,怎么办,后来我咨询了我的老师,老师告诉我去西门子论坛上看看。第一步上论坛搜索资料,第二步咨询西门子客服,第三步论坛发问题。向高手求助,才搞出基本的电气控制:

  • 西门子wincc6.2

  • 243-1 以太网模块

  • PLC-CPU  226

  • EtherDevice Switch 交换机

我们俩一个做wincc画面,一个编写PLC程序,我负责PLC程序,程序好编写,但是通讯不好搞啊,没有用过过西门子的243-1模块,老办法咨询客服,让客服提供资料,在这一点我真的很欣慰,西门子的资料很多也很全,资料上都告诉你怎么设定243-1模块一步一步的,非常的全面,

当时这个项目因为一些情况,过了年才开始调试工作,我的同事G过来年就辞职,我一个人调试,手动,和离线控制都很方便,就是自动没法用,wincc和PLC根本通讯不了,现场调试就我一个人,还有就是项目拖到时间太长了,厂家的人几乎是天天去现场,但是虽然现在剩下了我一个人,我也不会像刚开始接这个项目的时候那样了,咱们有西门子的客服和技术论坛,通过技术论坛和咨询客服,我可以确定我wincc没有设定OPC驱动,我又照着西门子的客服提供的说明书设定好了,通讯就正常了,厂家验收,项目圆满结束。

总结:通过这件事对我以后的职业生涯产生的深远的影响,后来离开了这个公司,去了另外一家公司,公司有台冲床机械上用到伺服电机,而且是大功率的22KW的伺服电机,国内的品牌不是没有,就是供货周期太长,所以准备选国外的伺服电机,正好当时是我负责这个项目,机械工程师找到我,推荐某某国外的品牌,伺服电机不错,供货周期也不是很长,我就问后期的技术支持呢,机械工程师说销售人员说了,没有问题,随时可以提供现场支持,我说还是考虑一下西门子的品牌吧,西门子的在中国资料多,而且有自己的技术论坛,您说的那个品牌在中国资料少,就是销售伺服电机的告诉你可以提供,但是等你买了,怕到时候做不到随时支援。