问题如题,插补周期的时长是多少?是固定的时长吗?是不是每个IPO都要把NC程序执行一遍?谢谢。祝各位春节快乐。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1276524&b_id=20&s_id=0&num=5
SINUMERIK 810D/840D,系统的周期是可以设定的。该参数设置不合理,会使得NCU的CPU不能完全得到应用,也就是说没有充分发挥其性能。
需要设置的周期有下面3个:
系统周期:MD10050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME
位控周期系数:MD10060 POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO
插补周期系数:MD10070 IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO
其中,系统周期相当于基础周期,后面的MD10060和MD10070实际上是个系数,真正的位控周期和插补周期是:
位控周期:MD10061POSCTRL_CYCLE_TIME
插补周期:MD10071IPO_CYCLE_TIME
即 MD10061 = MD10050 * MD10060
MD10071 = MD10050 * MD10070
以上这三个周期应该根据NCU的类型、设置的通道数和轴数来具体设定。理论上设置越小越好,但数据过小又会影响负荷增大,所以可以通过,看NCU CPU的负荷(在Diagnosisàservice displayàsystem resource画面中),当你缩短周期,这个数值便会提高,但注意不要超过65%。
多谢斑竹,原来IPO是可以调节的,再请问:位置控制周期与IPO有何不同,(愚原来以为二者基本相同,即在一个周期内,计算一下应该在什么位置,实际在什么位置,然后确定系统如何动作)。能否再解释一下,谢谢。
好东西,学习,
收藏了
调整过这几个参数,感觉不出有什么差别。
该参数的调整要从加工上能看出变化,不会想想象中那样大幅度的变化,可以从加工精度,加工时间,轴运行电流上看到改变。