 以下内容节选自机械工业出版社出版的西门子自动化技术丛书----《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》, 作者崔坚。更多更详细的内容请您参考《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》一书。

 

第四章 S7-1500硬件配置

硬件配置概述

  一个TIA博途项目中可以包含多个PLC站点、HMI以及驱动等设备。在使用S7-1500 CPU之前,需要创建一个项目并添加S7-1500 PLC站点,其中主要包含系统的硬件配置信息和控制设备的用户程序。

  硬件配置是对PLC硬件系统的参数化过程,使用TIA 博途软件将CPU、电源、信号模块等硬件配置到相应的机架上,并对PLC等硬件模块的参数进行设置。硬件配置对于系统的正常运行非常重要,它的功能如下:

  • 配置信息下载到CPU中,CPU功能按配置的参数执行;

  • 将I/O模块的物理地址映射为逻辑地址,用于程序块调用;

  • CPU比较模块的配置信息与实际安装的模块是否匹配,如I/O模块的安装位置、模拟量模块选择的测量类型等。如果不匹配,CPU报警并将故障信息存储于CPU的诊断缓存区中,这种情况下需要根据CPU提供的故障信息作出相应的修改;

  • CPU根据配置的信息对模块进行实时监控,如果模块有故障,CPU报警并将故障信息存储于CPU的诊断缓存区中;

  • 一些智能模块的配置信息存储于CPU中,例如通信处理器CP/CM、工艺模块TM等,模块故障后直接更换,不需要重新下载配置信息。

  本章着重介绍项目中PLC站的硬件配置及编程相关的设置。

 