我是在冶金企业做维护技术工作的,工作中总是要用到示波器,示波器的电源采用的是220VAC供电,以下是我在工作中遇到的几起事故,希望引起大家注意:

示波器刚买到手,在办公室先试试示波器的好坏,将示波器电源插在插座上,测试220VAC电源,整个屋子掉电,开始认为示波器有问题,后来用示波器本身的测试端口测量没有问题,用万用表测量发现表笔的负极和电源的地线是连通的,不用负极单根测量火线正常,使用前没有仔细看说明书造成的险肇事故。

第二件事是安排测量码盘波形,开始测量几台电机码盘都没问题,测到某一架时轧机跳电,检查线路没有虚接,后发现6SE70的M端与地相通的,表笔反用造成码盘信号线对地短路出的问题;

第三件事,在某个传动室测量,所有的码盘波形均不正常,为此我们针对码盘线路进行整改,又是屏蔽和接地检查,甚至重新规划路由和更换码盘,码盘波形没有多大改善。后来我的伙伴灵机一动,把电源的地线摘了,波形正常了。都是墙壁地线受干扰造成的,可怜我们多少天的辛苦白费了。

考虑到人总会有失误,由于示波器是全塑料的,最终决定把示波器的地线永久摘了。人有失误,马有失蹄,为实现本质安全,建议大家今后买示波器,还是买电池供电的,否则烧坏设备得不偿失。