西门子300与400 PLC 之间的通讯方式总结

2141

2

2016-07-22 16:46:10

一、用于全局数据进行少量数据的MPI通讯

   1、只需在两个硬件组态时设置好CPU的存储地址即可

   2、通过编程调用SFC块

            SFC60 GD_SND 发送一个GD信息包

            SFC61 GD_RCV 获取一个收到的GD信息包

二、用于传送数据记录的SFC

    

     SFC 58    SFC 59 

     非周期性数据传输,一次读取多个数据

三、用于分布式I/O的SFC    

          SFC14

          SFC15

          使用 SFC14    SFC 15   周期性 读、写 标准从站的连续数据、

四、除了全局数据通讯以外,SIMATIC S7可编程控制器的CPU/FM之间还有其它两种数

据交换方式:


1、 对于未组态的S7连接,使用通讯SFC进行数据交换

           使用SFC72 “I_GET”从本地S7站内的一个通讯伙伴上读取数据

           使用SFC73 “I_PUT”将数据写入到本地S7站内的一个通讯伙

2、 对于已组态的S7连接,使用通讯SFB进行数据交换

            SFC58 WR_REC 写一条数据记录

            SFC59 RD_REC 读一条数据记录