技术论坛

博图4点数的地址输入问题

作者 主题
奇侠

经验值: 6006
发帖数: 959
精华帖: 6
主题:【求助】博图4点数的地址输入问题


只看楼主 楼主 2016-08-22 17:06:56

4点数的模块地址怎么修改?19.4-19.7 怎么加不上?位地址号不能修改啊?是灰色的。

还有没有快捷修改地址的办法,一个一个输入有点麻烦,不能修改一个下面按照排序自动修改吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1319436&b_id=66&b_sid=0&s_id=0&num=5

奇侠

经验值: 9337
发帖数: 1238
精华帖: 13
回复:博图4点数的地址输入问题


只看楼主 1楼 2016-08-22 19:52:03

 好像博途不能使用数据包地址。至于地址组态我感觉现在方便多了,不知道还有没有更好的方法。


SIMATIC!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10630
发帖数: 2355
精华帖: 10
回复:博图4点数的地址输入问题


只看楼主 2楼 2016-08-22 21:23:35

楼主的IB9这个字节已经被占用了,当然不能更改。


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6006
发帖数: 959
精华帖: 6
回复:博图4点数的地址输入问题


只看楼主 楼主 3楼 2016-08-23 07:24:25
以下是引用月雨风云在2016-08-22 21:23:35的发言 >2楼

楼主的IB9这个字节已经被占用了,当然不能更改。

    我的意思是 上一个模块地址输入 19.0--19.3  下一个输19.4-19.7 就输不上了,怎么回事? 难道博图就这样规定的还是另有修改方法,

  如果只能输从20.0开始,那剩余的19.4-19.7 不就是没有被使用也不能被使用了么?

   一楼的理解意思是对的,二楼没明白怎么回事。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18583
发帖数: 4264
精华帖: 118
回复:博图4点数的地址输入问题


只看楼主 4楼 2016-08-23 09:04:35

选中两个相邻的4DI模块,然后鼠标右键,选择压缩地址... ...


I can do it
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6006
发帖数: 959
精华帖: 6
回复:博图4点数的地址输入问题


只看楼主 楼主 5楼 2016-08-23 10:25:24

  恩,不错。经过伊默 指导,找到了快速编址的方法,将第一块模块编好想要地址,选中后来的多个模块,右键,压缩地址就全部自动编址了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

   开始爱上 博图。。。。。。。。。。。。。。。。 使用别扭,只是功能探索问题!!!!!!!!!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10630
发帖数: 2355
精华帖: 10
回复:博图4点数的地址输入问题


只看楼主 6楼 2016-08-23 20:57:34
以下是引用柳叶随风在2016-08-23 07:24:25的发言 >3楼

    我的意思是 上一个模块地址输入 19.0--19.3  下一个输19.4-19.7 就输不上了,怎么回事? 难道博图就这样规定的还是另有修改方法,

  如果只能输从20.0开始,那剩余的19.4-19.7 不就是没有被使用也不能被使用了么?

   一楼的理解意思是对的,二楼没明白怎么回事。

以下是引用月雨风云在2016-08-22 21:23:35的发言 >2楼:楼主的IB9这个字节...

引用2楼详细内容:

楼主的IB9这个字节已经被占用了,当然不能更改。

岂止是博途,输入输出映像地址不都是按字节定义地址的吗,难道其他的软件可以这样定义吗?


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
博图4点数的地址输入问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示