技术论坛

6SE790报F023

作者 主题
侠客

经验值: 866
发帖数: 179
精华帖: 5
主题:【求助】6SE790报F023


只看楼主 楼主 2016-09-19 09:07:24

6SE70 500KW,台风过后进水,处理后上电报F023,查故障值为18,表示为温度传感器断线或损坏。经查温度传感器阻值为11千欧,正常,后更换主板,故障依然。请问各位大侠,难道是里面贴片电阻或电容问题,或是连接的电子箱问题?还是其他问题,请教各位,急盼!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1325829&b_id=16&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 23907
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:6SE790报F023


只看楼主 1楼 2016-09-19 09:23:26

温度传感器的线路也可能存在问题,换过吗?


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30304
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:6SE790报F023


只看楼主 2楼 2016-09-19 21:21:11

 CU板子更换了没有,如果真是觉得传感器没有问题,可以换一个CU板子试一试


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 866
发帖数: 179
精华帖: 5
回复:6SE790报F023


只看楼主 楼主 3楼 2016-09-20 09:34:18

 问题找到,原来是电子箱上的一排检测电阻板接触不良引起,重新插拔后故障消失。


 