一个PID同时控制两个风机的两个思路问题

已锁定

Qxlyshy

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:侠客

注册时间:2016-09-17

普通 普通 如何晋级?

一个PID同时控制两个风机的两个思路问题

2694

12

2017-02-09 14:35:02

在输送煤气的末端采用煤气加压机加压已达到想要的压力,目前是两路加压管道,目的是一用一备,但是有时候一路管道压力加压不够的话,也会同时使用两路管道同时加压(两个加压机相同型号,管径相同),由于是压力控制,使用PID调节,现在又两个思路:

1、PID的输出同时给两个加压机,即如果只使用一路管道,则PID输出给工作的风机,如果两路管道,则PID输出给两路(两个加压机工作频率时时相同)

2、采用分程控制,单独使用一路时,就单独输出,当两路同时使用时,先将一路加压机加到满频率,如果压力还是不够,则第二个加压机开始工作。


因本人第一次接触,无法理出其中的优劣,请各位大侠指点指点


还有一个问题:在1个PID对应两路AO的情况,大家的手动模式如何执行的,两路风机如果想单独手动,就不好操作了,我的想法是:屏蔽PID的手动模式,自己重新编写程序


我最终选择了第一个方案,今年中旬左右会调试,等调试结束,我会将效果分享给大家