Trouble+Smart line V3的软件包升级的体会

已锁定

bit1573

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    52
  • 精华

    0
  • 被关注

    42

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-12-19

白金 白金 如何晋级?

Trouble+Smart line V3的软件包升级的体会

518

6

2017-05-05 09:30:45

                      Smart line V3的软件包升级的体会

    今天是2017-05-05,目前有五套运行中的Smart系列产品在甲方工程运行中, 时光回到2016-05上旬,我手上有一小项目,由于以前用了数个Smart line V3屏与SR60等产品,了解了西门子产品的功能强大,满足甲方的需求,稳定性也不错,很受使用单位的好评。现在因此也继续选用西门子的精彩系列的面板—SMART LINE V3 10吋屏。电控柜硬件线路安装完毕,按部就班通电初始调试开始。链接无线路由器,手动设定好IP地址,PLC(S7200smat-SR60),HMI ,设定IP地址在同一网关下,检查网络指示灯,OK!指示灯在闪烁,网络硬件联通。(考虑线路比较近,性价比的问题就没有用西门子原装的金属网络接头,我选用的是电子市场伍毛钱的水晶头,自己DIY).

打开电脑,启动V3软件,ping V3 屏IP地址,OK!

链接正常, 按照首次传送的要求(西门子热线还没告诉的,是我的一个热心的工程师告诉的),在系统菜单栏,点击在传送模式,编程好的HMI程序顺利传到了V3屏里。按照工艺要求测试PLC的动作,没有发现异常,正准备要收拾好电脑准备下班时,无意中发现触摸的一个小按钮的字不对,画面如下:   此处按钮:“目当”,


 

 

 

我怎么犯这样的错误呢?

打开电脑看原始程序:电脑的字体:目录







后面经过折腾,几次打西门子400电话,客服告诉要升级,发来安装软件包,才弄好,哎,对这种BUG,

真是爱恨有加,到2017-04-17,我又用了V3屏,这种字符变异的事情还是发生了,西门子400热线工程师还是耐心的讲解细说,系统要升级……哎,底层元代码软件贵司手里,按照他们说的做了,解决了这个问题,有时我在想,是否这款产品的软件是免费的,就留些小BUG在这里,一步步的折腾现场调试工程师呢?

     不管怎样,西门子的产品的Bug是不少,但是只要有问题打热线,工程师的服务态度是很热情的,在此对他们的辛勤劳动表示由衷的感谢,以后我们还是一如既往的使用Siemens。套用西门子的口号,博大精深,同心致远!不足之处,请多多斧正,谢谢!


Trouble+Smart line V3的软件包升级的体会 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

谈天说地

共有12229条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。