S7-1500 PLC 学习二 关于S7-1500和ET200MP电源配置的简单理解

已锁定

seven&snow

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    11
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:游侠

注册时间:2012-03-21

白金 白金 如何晋级?

S7-1500 PLC 学习二 关于S7-1500和ET200MP电源配置的简单理解

3308

5

2017-07-07 16:55:39

ET200MP对于S7-1500而言,就相当于ET200M之于S7-300。ET200MP后面可安装的信号模块,都可以直接安装到S7-1500的机架上。那么,如何为S7-1500和ET200MP配置电源呢?


首先,要了解负载电源(PM)和系统电源(PS)的概念。

负载电源(PM),用于负载供电,通常是AC 120/230V输入,DC24V输出。通过外部接线为模块(PS,CPU,FM,I/O,CP),传感器和执行器提供DC24V工作电源。相当于S7-300系统的PS 307电源。

负载电源(PM),不能通过背板总线向S7-1500和ET200MP供电,可以不安装到机架上,也可以不在设备组态里进行组态。


系统电源用于系统供电,通过背板总线向S7-1500和ET200MP供电。所以,必需安装在机架上,并且要在博途软件中组态配置。


对于负载电源,根据外围负载选择,通常容量要比较大。举个例子,对于数字量输出模块,每一个输出点的输出电流,额定值即为0.5A。实际可能用不到0.5A,假设负载是个继电器,可能100多ma就够了。但是按照一个输出模块32个点算,32*0.1=3.2安培。当然,通常不会32个点同时使用。要根绝实际需要来计算,尽量选大一点。


系统电源(PS),通过背板供电给S7-1500 CPU或者模块,一个机架上,最多可以添加3个PS。

按照PS的数量可以分成以下三种情况:


第一,机架上没有系统电源。

CPU/ET200MP由外部负载电源(PM)供电,CPU/ET200MP作为PS向背板供电,功率比较小。功率具体数值请参考技术规范。并且,最大只能连接12个模块。如果要增加更多的模块,则需要添加PS。


第二,机架上只有一个PS

当机架上只有一个PS时,PS一定要放在CPU左面。不是说不能放在右面,只是放在右面,CPU/ET200MP自身自带的背板供电能力就被浪费掉了。因为PS电源会切断机架上与前面的电势组的联系,另起一个电势组。(当然,如果觉得老板不介意,可以任性的放到CPU/ET200MP右边。危险系数较高,请谨慎操作!!!!!!!!!)

PS放在CPU/ET200MP左面,这时CPU/ET200MP可以连接24v电源,也可以不连。

连接了外部24V PM,则PS和CPU/ET200MP一起为后面的模块供电。

不连外部24v,则由PS给CPU/ET200MP以及后面的模块供电。

确定好要不要连外部24v电源之后,在博途软件,CPU属性里,电源标签下面,来选择要不要勾选“连接到外部电源”对话框。


第三,多个PS

既然是多个PS,那肯定是因为一个PS+CPU/ET200MP提供的背板电流不够。那么,第二个以上的PS插到哪个槽位上呢?

还是看CPU属性里的电源标签,里面会显示组态的模块都消耗多少电流。不够的地方,会显示红色,这个槽位,就是需要插入新的PS的位置。