使用西门子系统的都常见到,缺少轴使能的报警,很烦,有时感觉使能信号都全,还是报警,现在我将笔记记载的检测方式和大家来分享:
现在以802dsl为例,1.查看驱动电源模块和电机模块的led灯,正常rady绿色是;dc link是橙色。
2.看诊断,服务界面正常使能所有灯为绿色。
3.查看plc接口信号:通道信号:进给保持信号v32000006.0;
轴信号坐标轴/主轴禁止V380*0001.3;
倍率生效V380*0001,.7;
测量系统生效v380*0001.5;
进给保持V380*0004.3;
其它的系统如840d,840dsl;828d方法处理相同,只是信号按相应系统信号查找就好。