MM系列变频器就地\远程控制切换
运用USS与S7-200通信,就地用BOP调频。
参数设置:
P0700=2 端子控制就地远程
P0703=99/21 DIN3、7号端子做机旁\远程控制切换用(P0702=99 6号端子做机旁\远程控制切换用)
DIN3=0 → P0810=722.2下标0 → P0719=00 → P100或P1000 控制远程
DIN3=1 → P0810=722.2下标1 → P0719=11 → MOP设定值/机旁面板操作
P1000=1000 P1000(0)=2 本地
P100=100 P0700(0)=2 本地
P1000=1000 P1000(1)=1 远程
P100=100 P0700(1)=1 远程
在您的S7-200程序中使用USS协议指令,遵循下列步骤:
1. 在您的程序中插入USS_INIT指令并且该指令只在一个循环周期内执行一次。您可以用
USS_INIT指令启动或改变USS通讯参数。
当您插入USS_INIT指令时,若干个隐藏的子程序和中断服务程序会自动地加入到您的程
序中。
2. 在您的程序中为每个激活的驱动只使用一个USS_CTRL指令。
您可以按需求尽可能多地使用USS_RPM_x和USS_WPMx指令,但是,在同一时刻,这些指
令中只能有一条是激活的。
就地/远程切换
MM440就地/远程切换
例1:程控用端子,就地用BOP
端子控制 BOP面板控制
P0700(0)=2 ;P0700(1)=1 ;
P1000(0)=2 ;P1000(1)=1 ;
P0701(0)=1 ;P0701(1)=1 ; 5#、BOP端子作启停用,DIN1
P0702=99 ;P0810=722.1; 6#端子作切换用,DIN2
例2:程控用USS/就地用BOP
USS BOP面板控制
P0700(0)=5 ;P0700(1)=1 ;
P1000(0)=5 ;P1000(1)=1 ;
P0701(0)=1 ;P0701(1)=1 ; USS、BOP端子作启停用
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1417511&b_id=10&s_id=0&num=9
是分享吗?
这种本地-远程控制,采用的是两套参数组转换来实现的。这其实是变频器制造商们给出的一个两地控制转换的宏,而实际应用,这个宏不好使。为什么呢?因为它的转换不允许运行中转换,只能是停止状态下转换。
而更多的现场需求是,要求运行中自由切换两地控制。
引用2楼详细内容:
是吗?参数组可以运行在线转换?我没试过,但我印象里参数组是只能离线状态转换的呀。
哦,刚才看了一下参数,还真的是可以运行在线转换。命令(CDS)参数组转换参数P810和P811是C_U_T参数。
关键是切换前后的给定值和控制字要保持一致,保证变频器的状态不变。
我做两地控制,一般都不用这个功能。为什么呢?因为看看CDS的参数表,一堆参数呢,只要是P0810 = 1了,所以CDS参数都要转换,有必要这么大动静吗?反正我不这么做。
CDS是控制参数集。调试也是很简单的呀。
先在0组调试1组,在0组调试好后,复制到1组;再调试0组。
这是个人习惯了。我只有在一拖二(分时)应用时,才会用到参数组转换。而且一般只用DDS,CDS很少用。即便是参数组拷贝的操作。
两地控制选择,其实无非就是设定值和启动信号需要转换,所以,用自由功能块的两种开关选择,个别用到的信号转换一下,就OK了。不涉及过多的参数组变动。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录