一:硬件搭建

1:开关电源(220V AC 2.5A转24V DC 10A);

2:S7-200 smart PLC一个(CPU ST40 固件版本为V2.3 DC/DC/DC);

3:S7-200 cn PLC一个(CPU 226 cn DC/DC/DC);

4:S7-200 earthnet cp(cp243-1以太网通讯模块);

5:无线通讯模块(USB转ppi无线蓝牙模块);

6:最好有4-8口以太网交换机(TPLINK系列即可);

7:连接导线若干(主要是连接24V电源与开关电源进户线);

8:以太网双绞线若干(主要连接交换机,各个PLC和工控电脑用)‘

二:软件需求

1:S7-200 cn编程软件step7 microwin V4.0 sp9

2:S7-200 smart编程软件step7 microwin smart V2.3版本

3:无线蓝牙模块驱动程序USB-serial ch340(安装驱动精灵可扫描安装)

三:具体实施过程

1:本例是smart为客户端,cp243-1为服务器,通过S7-200串口读取smart V保持寄存器的数据,两者通过以太网交换数据;

2:在smart这里编写从VB0到VB17的赋值程序,具体见程序案例,在这一侧只编写数据传递指令,不编写通讯程序,在状态表中可见数据传输的情况,三者如用交换机连接便可用电脑看见任意PLC的数据变化;

     

 

         

3:在200侧先用USB转PPI无线编程电缆读取以太网模块的信息并配置好组态如图:

 


下一步之后读取模块,可看见挂接在226 cn后的以太网模块

 

 

 

 

 

 

 

两个连接服务器和客户端,当它为服务器连接时,默认连接,设置好IP地址与工控电脑在同一网段内,此时可用交换机的一根网线读取200CPU内的数据通讯情况;当它作为客户机连接时,TSAP设置为02.00,数据传输配置如图所示

 

 

 

调用子程序编写的程序段

 

 

监控状态表可以看见通讯的情况

 

在200 smart这一侧监控情况,可以看出smart在V2.3版本之后两者可用以太网通讯