1、 系统概况:CPU416-2DP下面带了4个从站;DP地址最高126,不能超过此值;
2、 PLC编程
新建FC3,调用FC420
参数定义
代码:
调用SFC51;
SZL_ID:=W#16#92//中央机架DP期望状态;SZL_ID:=W#16#292//中央机架DP当前状态;
L2_DP Fault STATION (FC420).pdf
在OB1中调用FC3;
最多可以诊断126个站;MD210为4(即bit2为1)即为3号站故障;MD214为2(即bit1为1)即为34号站故障;MD218为1(即bit1为0)即为65号站故障;MD222为80 0000(即bit23为0)即为120号站故障;
3、 WINCC画面编写
TCP/IP右键选择-系统参数;逻辑设备名称选择PLCSIM TCP/IP.1;
WINCC V7.3变量编辑像EXCEl一样非常方便;变量的导出/导入功能不错;
Background Color做链接;
Global shadow和Global Color Scheme选择No;
4、 仿真;
连接状态查看
主站故障:出现DP故障圆形显示红色;
故障恢复:无DP故障圆形为绿色;
整个文档
利用FC420诊断DP从站故障-赵根海.pdf