只看楼主 楼主 2017-10-11 15:00:23

 SINAMICS V20变频器在预期的使用中,希望通过485通讯来切换连接宏(改变控制方式),


比如期望在  连接宏Cn002(通过端子控制--启停、正反转、点动、故障确认, 电位计调速) 、

Cn004(二进制模式下的固定转速)  和 Cn011 (MODBUS RTU 控制) 之间进行切换。


有没有方便的通讯指令(可以直接使用),用来切换 连接宏 ?
期待这样的特殊功能指令


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1429591&b_id=47

版主

经验值: 75300
发帖数: 16742
精华帖: 588
回复:SINAMICS V20变频器--如何通过485通讯更改变频器的连接宏


只看楼主 1楼 2017-10-11 16:00:53

 不可能这样切换宏。

宏的意思是方便设置的“套装”操作。避免用户一个一个参数的去设置而采用的方法。每一个宏的更改操作,都要求首先复位工厂设定,然后再更改;有些还要重新上电才能生效。

但是,V20类似MM440,有三套参数集可用。它是通过参数P0810,P0811来进行切换的。因此,三套控制模式之间切换是可能实现的。用USS或MODBUS的485通讯切换也是可能的。

具体做法是:先设置好一套控制集CDS,复制到 CDS 2中,再设置一套复制到 CDS 1中,最后设置 CDS 0。

最后,就是查看 485的 控制字中有没有 CDS 的位控,有就直接使用它。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 405
发帖数: 63
精华帖: 0
回复:SINAMICS V20变频器--如何通过485通讯更改变频器的连接宏


只看楼主 楼主 2楼 2017-10-11 16:56:59

 1. 切换连接宏,在不改变外部接线的情况下,实现控制模式的改变(通过转换开关、PLC下发指令),实际应用中是有用的;
2. 提供思路不错,但是,稍显麻烦;
3. 因为手动在操作盘上是可以通过按键快速设定连接宏,所以,只要设定连接宏的相应寄存器  留有接口,可以通过通讯指令更改,那就 非常简便了 。(说的更直接点,送入的指令数据,变频器 收到后,执行对应 如在键盘上操作后 完成的功能 即可, 当然,这需要变频器的程序有这样的功能 代码)



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 75300
发帖数: 16742
精华帖: 588
回复:SINAMICS V20变频器--如何通过485通讯更改变频器的连接宏


只看楼主 3楼 2017-10-11 18:37:53

V20  定位是简易廉价变频器。能提供类似MM440的功能已经很不错了。

连调试软件里都没有V20。可想它的市场定位。

所以,就是通常的切换CDS的方法。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 26331
发帖数: 2547
精华帖: 72
回复:SINAMICS V20变频器--如何通过485通讯更改变频器的连接宏


只看楼主 4楼 2017-10-11 19:03:00

v20也用了几套了,确实没有寄存器的定义。