主题:【求助】200 smart MODBUS RTU通信


只看楼主 楼主 2017-12-08 11:01:32


一开始HOLD设的是&vb0

建议地址必须手动改成0-780,我只要改成其他的立刻就通信不上了,点击建议地址自动分配也是。这个程序什么都没有,只做了这个通信。这是怎么搞得呀,求帮助。。。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1443664&b_id=64

至圣

经验值: 17195
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:200 smart MODBUS RTU通信


只看楼主 1楼 2017-12-08 18:24:50

 HOLD的起始地址是可以修改成任何其它地址的,这个起始地址只要是在你的PLC的数据地址范围内并且跟你的程序使用的其它地址不冲突就可以. 修改后,画重启编程软件,或插拨USB(使用USB通讯电缆), 或插拨PC卡(使用PC卡转换的通讯电缆),这样新的通信就能建立.


 