技术论坛

S71200系统时间

作者 主题
游侠

经验值: 428
发帖数: 56
精华帖: 1
主题:【求助】S71200系统时间


只看楼主 楼主 2018-01-02 11:46:21

最近smart缺货,开始换用1200.碰到了一个头疼的问题,设置的系统时间和读取到的系统时间小时不一致,请教各位前辈指点一下,谢谢啦。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1450424&b_id=50

侠圣

经验值: 4868
发帖数: 547
精华帖: 2
回复:S71200系统时间


只看楼主 2楼 2018-01-02 11:54:39

差8个小时,系统时间默认是伦敦时间,可以组态的时候设置北京时区,程序里面调用本地时间,不要用系统时间


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 428
发帖数: 56
精华帖: 1
回复:S71200系统时间


只看楼主 楼主 1楼 2018-01-02 11:49:45


一个11点,一个3点。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1343
发帖数: 124
精华帖: 3
回复:S71200系统时间


只看楼主 3楼 2018-01-02 11:56:25

中国时区文体+8::00


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 428
发帖数: 56
精华帖: 1
回复:S71200系统时间


只看楼主 楼主 4楼 2018-01-02 12:35:51
以下是引用398374947在2018-01-02 11:54:39的发言 >2楼

差8个小时,系统时间默认是伦敦时间,可以组态的时候设置北京时区,程序里面调用本地时间,不要用系统时间

太感谢了。

RD_SYS_T和RD_LOC_T,原来是这样。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  