技术论坛

1200自带的两路模拟量输入能否接两个不同电源的传感器?

作者 主题
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
主题:【求助】1200自带的两路模拟量输入能否接两个不同电源的传感器?
推荐帖


只看楼主 楼主 2018-01-06 23:08:18

现场用了1215C,自带两路AI,但是只有一个M点,现在要把两个不同工作电源的传感器的反馈接入AI0~AI1

是不是只要把两个不同电源的传感器的M端并入AI的M点就可以?




工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1452820&b_id=50

版主

经验值: 76183
发帖数: 19138
精华帖: 378
回复:1200自带的两路模拟量输入能否接两个不同电源的传感器?
推荐帖


只看楼主 1楼 2018-01-06 23:41:27

1215C的AI是2路电压输入,是共地的,如果两路变送器模拟量的输出与电源地是隔离的,那只要模拟量负端并联即可;如果是不隔离的,那就建议用隔离栅。


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2017
发帖数: 192
精华帖: 0
回复:1200自带的两路模拟量输入能否接两个不同电源的传感器?


只看楼主 2楼 2018-01-06 23:41:28
可以用两个有源信号隔离器,一般不推荐传感器直接接PLC。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
1200自带的两路模拟量输入能否接两个不同电源的传感器?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。