今天去一个现场,中央空调机的机房。
打开一个控制柜, 嚯,满满当当,里面S7-400的CPU,I/O模块一应俱全,而柜子又小,导致端子和外接线的线槽都安装到侧板上来了。 继电器也是竖向排列在一个侧板上。
照片是这样的:
我跟朋友说,这种方式好,在空间紧张的时候,就应该这样做。 就应该现场进线直接接到中间继电器上面, 省掉一组端子排,省了一大块空间。
但仔细扒拉了同行的柜子, 却不是我想象的,或者说我做过的那样。 终遇知音的那副兴奋劲瞬间被浇灭。
于是翻出来曾经我做过的柜的图纸,是这样的:
细节:
描述一下:
DO输出到中间继电器, 使用两副触点串联来给现场提供干接点,即9和12用短接线短接, 这样同一侧的5和8就可以直接接设备的控制点了。
这是OMRON, SCHINEDER等大部分品牌的中间继电器的端子的排布, 也有一些品牌的继电器, 直接提供了一副触点在同一侧, 就更可以正常使用了。 我们看到正常的DCS厂家的输出柜内的继电器, 其实就是那样的。 偏偏西门子PCS7的DO柜, 需要配线的工作量相当大。 长久以来, 是一大痛点。
上述描述的同行做的柜子,令我失望的地方在于虽然电缆直接接在了继电器上, 但现场接线时一组线分别跨接在左右两侧,工作量大,调试校点也不方便。 我猜工人会非常不喜欢。
N年前,我在一个项目中,柜内空间非常紧张的情况下, 想到了这样的设计方式,感觉非常爽。 后来即便空间不算紧张, 也尽量倾向于这样的设计。 省钱省力省空间。 强烈推荐大家使用。
同时请大家多提宝贵意见。