      西门子新出的smart 200 CRxxS型号PLC,发现一个大问题。

此PLC没有网络口,不支持存储卡,没有硬件RUN/STOP开关,只能通过CPU自带串口下载程序。

      问题就在于:

用CPU通讯口做Modbus或者其他通讯时,编程软件将无法连接PLC,通讯被占用了。没有硬件开关将PLC设置到STOP,将无法再下载程序了。

      避免方法(利用外部输入点做通讯开关)。

但在不知道的情况下遇到此问题,不支持存储卡无法恢复,只能报废PLC。

     有缺陷产品,建议西门子召回,出个老200PLC复刻版类似的。

 