   春节过后初七第一差,旧设备改造,增加CP343-1以太网模块,到现场后将硬件安装到位后,将PLC程序备份,后续工作组态增加新增的模块,编译下载后,整个DP站离线状态,CPU也停止运行,监视硬件运行情况未果,将增加CP343-1拆除后,还原程序未果,导致前行无路后退无路,本应借假期停产改造,工期短时间紧,只有硬着头皮去分析,首先从DP入手先将DP离线解决,查看各个站点的详细信息,发现缺少GSD文件,各个DP站全部是???。原因DP从站是其他厂家的变频,仪表控制器等,没有GSD正常,找相关厂家索要相关GSD,GSD要到后重新下载至PLC,报警依然没有消除;这下可难为情了,让我下了拆从站的决心,一旦拆从站就牵连重新组态,将相关变量重新组态是一个巨大工程,无奈之举,将所有的从站全部拆除,重新组态一个从站,尝试下载至PLC,报警已不再,尝试将剩余的从站接入,运行正常,问题解决。

   出现这种的问题的原因,主要是调研不准确,基础知识欠缺,再加上忽略大意,导致进退为难的场景,无奈之举,在更换模块,更新程序及牵扯硬件组态的问题一定要看看GSD文件是否齐全,若不全一定要注意了。否则又会出现此种场景。

   下载后的无GSD文件的程序后,再增加GSD文件也可能导致报警,这时候只能重新组态。为了给自己节省麻烦和时间,此点一定要注意。