G120 2象限 长期发电运行工况的制动电阻选型

2848

27

2018-06-15 20:18:52

现在有一台提升设备,变频器额定功率是30kw,一个工作周期最多需要10分钟的时间从上往下放,但G120变频器选的是PM240-2的功率单元,即2象限,所以需要配制动电阻。


考虑到这种长期下运工况,修正系数直接就选1了,所以制动电阻功率按照公式就是760VDC*760VDC/15Ω=38.5kw, 但西门子的操作指南“G120能耗制动中的制动电阻的参数计算”一文中建议如下图片内容所示:


所以现在到底是选38.5kw还是按照额定功率30kw, 我就好犹豫,且不太明白,如果制动电阻功率大于变频器额定功率有什么不好的影响吗?

当然肯定是越大越不怕热和烧坏啦,但太大有啥不好呢?

1.JPG