自从WIN10系统推出一台,特别是7代CPU以后,WIN10系统就开始让人爱恨交加,WIN10的快速启动、动态磁贴等功能感觉很方便,而且本人有点强迫症,总是想体验一下最新的系统,但是软件的兼容性,特别是工业软件的兼容性,确又让人爱不起来。WIN7系统兼容性最好,可是新电脑要改WIN7还是稍微有点麻烦的,而且即使改成功了,也可能部分设备找不到驱动无法正常工作,看着设备管理器里面的黄色问号,还是感觉很不舒服。

最近新装了台电脑,下载了目前最新的WIN10 1803版本的系统,然后安装了部分软件进行测试,发现西家的软件,大部分已经兼容了WIN10系统,现在就把我安装的经过分享一下。

电脑在装过系统之后,先安装的是OFFICE,我用的是2016版本的,安装过OFFICE之后,开始安装西门子的软件,总的来说顺序如下:

1、STEP7 V5.6 CHINESE

2、WINCC V7.4 SP1 UPD4

3、TIA STEP7 V14 SP1

4、TIA STEP7 PLCSIM V14 SP1

5、WINCC ADVANCE V14 SP1

6、SCOUT V5.1 STANDALONE

7、Primary Setup Tool

8、CAD软件,我用的是国产的CAD软件,感觉打开速度比较快,在此就不说名字了,以免有推广的嫌疑。

上面的软件,除了STEP7 V5.6没有测试过之外,其他的软件使用都是正常的。在之前的系统上我还安装过:WINCC FLEXIBLE 2008 SP5、WINCC Flexible Smart V3 SP1、STEP7 Micro/Win 4.0 SP9、STEP 7 Micro/WIN SMART V2.3 UPD2 、TIA V15,这些软件运行在WIN10 1803系统上是都没问题的。不过有的还是有点小问题的


1、 STEP7 V5.6在新版本的WIN10上还是有点小bug,比如打开出错,输入符号之后,老是自动跳转到别的窗口,这个问题可以安装更新包解决,更新包可以通过PCS7 9.1版本的更新地址下载,官方地址:

SIMATIC PCS 7 V9.0 SP1 Software Updates

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109756832

 

2、 在安装了STEP7 Micro/Win 4.0 SP9软件之后,如果出现PC/PG接口没办法设置的话,运行CMD或者直接在运行里面输入以下命令:

"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" -up

等待执行结束,自动退出,在执行的时候,不要打开西门子的软件,如果长时间没有反应,可以尝试重启计算机后再执行该指令,执行结束后,就能设置接口了。

 