故事作者:西家传动

最近创作

看看TA的故事

G130/150专有技术保护——加密您的变频器参数

已锁定

西家传动

官方工程师

  • 帖子

    159
  • 精华

    105
  • 被关注

    349

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-09-22

普通 普通 如何晋级?

G130/150专有技术保护——加密您的变频器参数

676

2

2018-07-26 19:58:43

     如果想保护您的变频器参数免于非法读取或修改,是否可以给参数加一把软件锁呢?(都躲开, 我要开始安利了!)

    答案是: Of course! Sinamics 变频器自带加密功能哦——专有技术保护功能。不仅G130/150, 连G120,以及S120等其他一些可使用Starter调试的西门子变频器产品, 您都可以依葫芦画瓢哦。

下面我们就介绍具体的用法:

一:如何激活专有技术保护功能?

Step 1.创建不属于专有技术保护范围的特例清单

通过特列清单机器厂商可以设置一些不属于专有技术保护范围内的设置参数,即最终用户在该保护激活时仍可以访问这些参数。 特列清单可以通过专家参数表中的参数 p7763 和 p7764 来定义。 p7763 用于确定特列清单(不加密的参数)包含的参数的数量。 p7764 用于确定参数编号。

创建步骤:

1. 通过上传())将变频器设置保存在PC 或PG 上,进入离线模式( )

2. 在PC 上将项目中的p7763 设为所需值。 保存项目。

3. 进入在线模式,将项目载入到变频器中(

4. 然后在p7764 中继续设置其他例外参数。

特列清单的出厂默认设置:

● p7763 = 1(只包含一个参数)

● p7764[0] = 7766(例外参数)


注意: 创建特列清单时要万分小心!当您将p7766 从特列清单中删除后,就不再可以输入口令,也就不再可以取消专有技术保护。 再次访问变频器中该参数的唯一方法是恢复变频器的出厂设置

Step2, 在Starter项目中激活专有技术保护功能

1.    点击鼠标左键,选中STARTER 项目中的变频器

2.   点击鼠标右键打开右键菜单,选中“Drive Unit Know-how Protection”。

3.   点击激活专有技术保护“Activate”


4.在对话框中点击Specify,输入口令,


5.点“OK” 确认。


       使用专有技术保护功能加密之后的参数列表就是酱紫的:未经授权, 一切非法的读写参数都不会实现的。对BOP-2, IOP,以及BOP20,AOP30等面板类设备,保护同样有效.

 


二:如何取消专有技术保护功能?

1.在STARTER 项目中选择变频器,在右键菜单中选择“DriveUnit  Know-how

Protection”。

2.选择deactivate。

3.选择“Temporarily”或 “Permanently”删除专有技术保护。



4.  输入口令,点击OK 关闭该对话框。

 

 

三:如何修改专有技术保护功能的

1. 变频器必须出于在线模式。

2. 专有技术保护必须处于激活状态。

3. 在STARTER 项目中选择变频器,在右键菜单中选择“Drive Unit Know-how Protection/ Change Password...”



4. 打开“Change Password”窗口。


5. 输入旧密码,键入新密码。

6. 选择是否执行“Copy RAM to ROM”,默认为勾选状态。

7. 点击OK,退出窗口。

8. 新密码开始生效。

 


G130/150专有技术保护——加密您的变频器参数 已锁定