故事作者:gongyk

最近创作

看看TA的故事

【安装】+win10系统软件问题

已锁定

gongyk

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2011-06-12

普通 普通 如何晋级?

【安装】+win10系统软件问题

1017

2

2018-08-07 17:40:01

在win7系统中安装博图V13用了好几年了,没发现有软件不正常问题,由于之前项目都是采用V13 SP1编程,所以公司新电脑也就继续沿用博图V13,I7 6代以上的好多都不支持win7,只能安装win10系统。

起初安装完成运行和连接PLC都没有问题,过了大概半年左右,带着本子到现场发现连接PLC不正常,“可访问设备”中找不到PLC,在线也不行,只好草草收场。回来后软件修复也没有解决问题。上网上找原因,各种各样的做法,觉得最靠谱的就是授权文件出问题,打开授权管理器,检查发现V13软件前边是带个X(正常情况下检查完成后应该是绿色的√),根据大神分享的步骤删除所有key文件,然后重新授权。抱着希望重新打开程序连接PLC(知道之前PLC里加载的程序IP和版本),在“可访问设备”中还是找不到PLC,无语。。。一顿烦躁之后都有重装系统的想法了(装一次系统各种软件装完大概需要一天时间),点击在线奇按钮迹发生了,竟然能正常在线,能正常监控PLC状态。感觉有点希望了,换程序就不行了(和PLC已经加载的IP不一样),依然找不到设备。

既然有成效那就肯定有解决办法,然后上网上继续搜索,无意中在技术论坛里边发现一个帖子,说是升级西门子NET以太网地址设置软件Primary Setup Tool (PST) 到V4.2,去西门子官网下载软件安装后,重新授权,重启电脑,问题就彻底解决了。

出现这个问题应该是软件受损了,在起初连接不上PLC时没有显示任何错误,指示提示找不到PLC,也不知道问题是如何发生的,东抓西抓的去尝试解决问题耽搁了好多时间,不过问题最终得到解决,可以给以后出现这类问题提供一个可能解决的方法。