TIA官方的Trace工具和第三方plc analyzer ibaPDA讨论

已锁定

耀眼光芒

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    382
  • 精华

    3
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-08-16

黄金 黄金 如何晋级?

TIA官方的Trace工具和第三方plc analyzer ibaPDA讨论

11888

14

2018-10-13 12:26:56

TIA官方的Trace工具和第三方plc analyzer ibaPDA讨论

类似于plc analyzer pro
https://www.autem.de/home_e/

ibaPDA
http://www.iba-china.com/index.php?id=7187&L=3
ibaAnalyzer
http://www.iba-china.com/index.php?id=7186&L=3
https://www.iba-ag.com/en/germany/products/


这些软件的特点是快速采集PLC内部变量值,我相信很多朋友用过,这些调试工具可以快速记录PLC内部的值,有些甚至是每周期的值均可记录(特定CPU类型支持),对于西门子来讲似乎是S7协议。


通常情况 记录周期是16ms,对于一般应用足以。


在S7-300和S7-400时代上面两个工具比较常用。STEP7软件也没有内置该功能。 有些时候经常是单独的一台计算机在trace 这些数据,调试期间也可供分析,那会儿也有部分是PROFIBUS DP的数据耦合器和数据记录仪,可以记录IO的数据,但这种应用极少,除非是非常无奈的场合。

大家是否用过更新后的 plc analyzer pro 或 ibapda? 如果只用来调试和诊断用,大概需要多少钱呢?


到了S7-1500之后,会有一些问题,
1. TIA Portal 自带了Trace工具,可以记录及分析。
2. 这个记录需要TIA Portal 开启,可以存在MMC卡上,但是显然存不了多少数据,读取也需要打开 TIA Portal
3. 可以记录优化后的DB optimized block.
4. 由于协议改变,老版本的软件读取S7-1500估计会有问题。 至少优化后的DB是个问题。
5. 第三方软件,记得打开在硬件配置中允许get put数据传输。
6. 建议TIA Portal设置条件记录的时候,测试一下,他的测试逻辑有可能很诡异。
7. 目前2.5.2固件还不支持 step step调试,所以有些操作还是不方便,有时候trace还是很有必要的。


不知道大家在使用类似的软件是否有经验?

现在用1500的话 类似于丢站、偶发性故障就不太好用了,因为老得在现场开一个这样的计算机运行TIA,而不是plc analyzer,当然可以把MMC选大一些尽管仍然很有限,而TIA占用资源恐怖,很难在找一台计算机干这件事情。