S7-1500(TIA V13)与Wincc V7.3仿真-赵根海

已锁定

zgh2292006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1041
  • 精华

    25
  • 被关注

    97

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-05-06

白金 白金 如何晋级?

S7-1500(TIA V13)与Wincc V7.3仿真-赵根海

3308

3

2018-10-15 00:20:26

操作系统:Win7 32位旗舰版

软件:TIA V13,S7-PLCsim V13, Wincc V7.3;

注意:

安装完S7-PLCSIM V13 SP1后还要安装S7-PLCSIM V13 SP1 UPD1.exe才能仿真S7-1500PLC;否则出错;

Wincc V7.3安装步骤:安装消息队列,点击setup,完毕后重启电脑;替换CC License文件;授权;

1)打开TIA V13,添加CPU,关键设定IP地址并添加到网络;

2)编写程序;保存编译;

3)启动仿真器,下载在线程序;




打开控制面板的设置PG/PC接口,可以发现应用程序访问点变为下图:



值得注意的是win7 32位旗舰版系统有下面的添加删除按钮,试了下也不能手动添加删除接口但应用程序访问点可以自动变化,这很关键;

我的win7 64位旗舰版系统没有下面的添加删除按钮,且应用程序访问点不能变化,现在也没有和WinccV7.3仿真成功;上网查询有的说是缺少系统补丁,有的说是TIA软件的bug;现在也没搞懂;

4)打开WinccV7.3的变量管理,添加S7-1200/1500驱动程序,新建连接;

IP地址和PLC CPU的一致;

访问点选择S7ONLINE和PG/PC的设置一致;

产品系列选择S7-1500;S7-1500PLC组态时有密码的话填写选项的密码;



WinccV7.3项目在激活时(不用新建画面),可以自动导入PLC符号表;这点很牛;


连接在项目激活时显示绿色对勾,表示通讯已建立(PLC符号表能自动读取导入其实就说明通讯上了);也可以用wincc通道诊断诊断通讯状态;

另:之前Wincc项目中文显示乱码,除了和Wincc软件本身的语言设置外;还和控制面板的语言设置有关(将下图红框语言改为中文,重启电脑生效);

最后要感谢RENHQ版主的那篇“WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真”的帖子,对我帮助挺大;



S7-1500(TIA V13)与Wincc V7.3仿真-赵根海 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有8671条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。