主题:2018年国庆特别行动紧急改进排水泵控制系统


只看楼主 楼主 2018-10-26 16:44:39

2018年国庆节,公司新做的厂房地下水排水水泵控制系统故障,不能自动根据水位抽排水,如果长时间不能抽水可能会导致地下一层溢水出来,必须尽快搞好。

原控制系统是一体化的智能水泵控制器。

检测水位的传感器是探头式的。非常的简单粗糙,将3个探头绑在一根塑料管上,最底下的探头是公用的, 另外二个是上下限水位。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1514351&b_id=18&b_sid=0&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:2018年国庆特别行动紧急改进排水泵控制系统


只看楼主 楼主 1楼 2018-10-26 16:46:00

目前问题就是不能自动根据井内水位抽水,可手动抽水,但因为是无人值守的,所以手动控制不能满足需要。考虑国庆节期间不好买配件,就利用公司内拆除的,在设备储罐内使用的测量水位的浮球水位开关,来作为水位检测。使用接触器来控制水泵电机。随即设计出水位自动控制及手动控制原理图。

考虑到安全,放入井水中的浮球开关,使用DC24V电压,在电箱内加装开关电源。

立即实施改造计划,首先使用一个电机断路器直接控制水泵电机,保证在改造期间井内水位不至于升高造成问题。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:2018年国庆特别行动紧急改进排水泵控制系统


只看楼主 楼主 2楼 2018-10-26 16:47:20

紧张的忙活了差不多大半天,基本上搞得差不多了,首先接好了控制柜内主电路及控制电路

检测水位的浮球开关也安装接线好了

因为电柜是放在室外的,特别对于防水做了一些工作。如涂玻璃胶密封。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:2018年国庆特别行动紧急改进排水泵控制系统


只看楼主 楼主 3楼 2018-10-26 16:48:33

改造的时间比较紧,做的不是很规矩,改造后控制很简单,也非常的可靠,目前使用了25天了,使用人员反映很好,虽然不是什么高科技的改造,但还是取得不错的效果,心情挺好。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:2018年国庆特别行动紧急改进排水泵控制系统


只看楼主 楼主 4楼 2018-10-28 14:12:40

补充一点,因为电控柜是安装在室外的,所以控制按钮,没放在面板上,使用按钮盒安装在电箱内。正常情况下打到自动模式是不需要管他的。


 