一台旧的进口挤出机,直流电机无铭牌,之前用ABB后改用6RA80,电机参数已设定,据说一直电流较大。最近更是趴窝了,报电机热保护。

查看速度反馈明显低于速度给定,这个跟电机励磁有没有关系?用钳形表测的励磁电流与调速器中设定的接近。

空载重新优化,空载运行比较平稳,电流也很正常,但速度调到1500RPM左右时,机座跟着震动起来(共振?),电机电流也有波动,但会趋于稳定。感觉负载的可能性不大,因为一直是这样用的,电机老化?