前天晚上现场有一台数控系统出现黑屏,检查下来是电源坏了。
现场维修人员是这样处理的:
1.把2号刀架的PCU50与1号的互换,结果出现找不到系统引导,在搬PCU50时硬盘的锁紧装置无意中碰到,还好他自已知道能处理。让生产先用起来,因为2号刀架暂时不用。
2.第二天开始修2号坏的一台,确实查到是上面的电源坏了,把1号的电源放到2号上试,PCU50有了显示
3.但是又出现了新的问题1号刀架PCU50无法与PLC通信,而2号是好的,本来只有PCU50电源坏了,莫名其妙的多了故障,开始丈二和尚摸不到北。
4.我到了现场了解了下情况,似乎与我之前处理的问题有些类似,查了一下PCU50的MPI地址,以为会冲突,查了一下一个是1,一个是2没有冲突
5.问了下他们说改了MCP上地址,让他们恢复结果还是一样
6.我感觉有些郁闷,下意识的去检查PCU50上的DP终端插头,把终端电阻上开关拨了一下,感觉好像不完全在ON位置,结果我这一小小动作PCU50立刻和PLC通信上了,噢原来是他们拆的时候无意中碰到了。
所以我们在维修过程中要细致一些。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1533131&b_id=20&s_id=0&num=18
这故障很不好找的,能找到DP终端插头经验蛮丰富,点个赞!这终端插头一旦设置好基本没有人去拨的,所以通常维修也很少注意这
划重点,要考试的
我感觉有些郁闷,下意识的去检查PCU50上的DP终端插头,把终端电阻上开关拨了一下,感觉好像不完全在ON位置,结果我这一小小动作PCU50立刻和PLC通信上了,噢原来是他们拆的时候无意中碰到了。
所以我们在维修过程中要细致一些
之前维修过一台松下的自动化设备,分布式IO,地址拨码开关,终端跳线,弄了好久一直乱报地址错误,两台设备之间一直对调就是修不好,最后才发现其中一个模块不是终端接了跳线 丢人啊
DP终端电阻的问题我们也遇到过,还有就是三相电顺序的问题,拆下来再接上去,水冷机之类的设备就不工作了。这种细节性的问题特别不容易找。
有时候就是这样!
排除故障最易忽视
拆的人手法不好哈哈,一直无意中碰到
这手法快赶上“葵花点穴手”了,貌似奇特的问题楼主碰到不少。
渔工,前几天还念叨你的呢!
没什么丢人的,做工控的,有时犯的错确实很无意,也很简单,但往往这种小问题,会长时间的困扰着我们
只能默默的哭泣└('ω')┘
二次故障是比较难查,学习一下
互换模块就怕出现故障问题扩大。
先点赞,后回答。
我之前做profibus dp项目的时候,确确实实担心过这个终端电阻开关的位置状态,所以,基本在调试完成后将这个开关拨动开关塑料拆掉,以免引起不必要的麻烦。
处理方法比较老成,很快找到故障点,经验丰富。
拨码开关确实很少有人能够关注到!感谢分享!
有些细节问题不容易判断!!
碰到过类似的故障,确实要细心了,查起来很麻烦的!!!
维修工作是一个同机床对话的过程,就象给小孩子看病,能听懂他的哭声。熟悉它读懂它的人一看就知道是什么原因。不明白的无法下手。
现场工程师真的需要眼观六路,耳听八方,胆大心细,遇事不慌。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录