   这几天关于对西门子200(200 smart)modbus rtu通讯问题讨论的比较热烈,借此机会,打开以前曾经学习过200 modbus rtu通讯时,做过的一些练习,特整理了一下,给那些刚刚开始学这方面的同事做一些参考。200(200 smart)的modbus rtu通讯西门子官方提供有库文件及相关的文档资料,还算比较详细和全面的,用户基本根据软件帮助和资料,可以做通讯程序了。

以下为从站指令,MBUS_INIT、MBUS_SLAVE及通讯调试软件ModScan32测试通讯过程为例说明调试步骤。

程序:

创建新项目并调用库文件modbus rtu从站初始化指令及从站通讯指令。根据软件帮助及实际应用要求,假设设置从站地址为3,通讯频率9600kpbs,将Holdstart管脚指定的起始15个数据应答给ModScan32软件,下载前别忘了给程序写入库存储区分配V区。


将程序下载,并运行cpu,error = 0没有错误。注意:由于我测试的是经济型cpu CR60,所以,MaxAI管脚必须填写为0,不然初始化指令会报警错误号,MB10 = 0 表示没有错误。

打开ModScan32软件,在Connection(连接)选择通讯驱动及通讯参数,ModScan32通讯参数与plc侧必须一致,(通讯频率9600、数据位8、校验无、停止位1)与modbus rtu一致,“ok”确认。ModScan32软件设置与plc侧一致的从站号3,通讯数据长度15等。


在从站cpu自VW100开始的地址区分别写入数据。


如果连接成功,从站plc数据就被成功应答(写入)ModScan32软件中。

关于ModScan32软件网上很多,需者自行去下载使用,免安装。