使用PCS7 V8.2CN版做MPC测试,打开MPC组态工具,点击Load data按钮后没反应,不知道什么原因。记得以前用V7.0没有这种问题,望大侠指点!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1547637&b_id=6&s_id=0&num=2
更换为9.0 EN版后正常打开,估计原始光盘有问题,大家注意。
在中文版的情况下,MPC 就不行,原因是MPC 是 V8.1的英文版,不支持中文版生成的趋势曲线,所以识别不了数据,用英文版导出的趋势曲线 ,再用MPC就没问题。 我折腾了两天才发现这个问题。