一个项目中两个profinet I/O设备需要切换,其中只有一个profinet I/O设备保持上电

896

6

2019-03-16 11:01:14

  这个项目中两个PROFINET I/O是完全相同的,现在我的做法是通过硬件组态将两个都组态上去,然后通过

SFC12 D_ACT_DP通过切换防止PLC报警。

 现在想问一下是否有其他方式实现相同的PROFINET I/O设备的快速换型。不管是在TIA还是在老STEP7中。


 