请教一下,S120的转速给定控制字给负值就是反转吗?还有,用starter连接CU320搜索节点时,为什么节点前是问号啊

作者 主题
侠士

经验值: 1304
发帖数: 132
精华帖: 1
主题:【求助】请教一下,S120的转速给定控制字给负值就是反转吗?还有,用starter连接CU320搜索节点时,为什么节点前是问号啊


只看楼主 楼主 2019-03-27 21:48:13

请教一下,STEP7里用1500和CU320通讯,发送双字作为转速给定,给定值是0时对应给定最小转速值(0转),给定值是4800 0000H对应最大转速。但如果要反转的话,是不是转速给定值给一个负转速就可以啊?比如说,给定4800 0000H是让电机正转3000rpm,给定-4800 0000H是不是让电机反转3000rpm啊?

注:因为要求转速在20秒内匀速从正转3000rpm变为反转3000rpm,所以不想在控制字里把方向给定位取反。


还有,控制字里转速给定的双字的数据类型用dint还是dword啊?


最后还有个问题,就是用starter连接CU320,搜索节点时,发现搜索到了节点,但是这个节点前面没有空白的方框,而是一个问号;而且下面的accept按钮是灰色的,无法上传组态。在accept point里,DEVICE和S7ONLINE都试了,PG/PC接口也设置了,但就是不让我点accept;用博图我也搜索到节点了,发现不是网线的事,请问这一般是什么原因啊



有啥别有病,没啥别没钱
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1551055&b_id=47

奇侠

经验值: 6443
发帖数: 603
精华帖: 5
回复:请教一下,S120的转速给定控制字给负值就是反转吗?还有,用starter连接CU320搜索节点时,为什么节点前是问号啊


只看楼主 1楼 2019-03-28 09:15:11
starter版本低,不识别高版本的cu320
做最好的自己!活出自我!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1472
发帖数: 212
精华帖: 3
回复:请教一下,S120的转速给定控制字给负值就是反转吗?还有,用starter连接CU320搜索节点时,为什么节点前是问号啊


只看楼主 2楼 2019-03-28 19:12:37

没错,给负的转速给定就是反转。问号是因为starter版本比固件版本低,你安装starter V5.1就好了