各位大神,隔壁组的哥们手里的一台床子CORREA AXIA55的镗床,系统是海德汉530,驱动是西门子611的。
有一个故障他们搞了有一个月了没搞出来,现象是:机床在正常运行时突然控制回路的小继电器不停地“噼啪噼啪”吸合脱开,PLC状态监看到输入和输出原来是0突然变成1,就一起010101一阵乱跳,关机再开后有可能继续运行几个小时。在跳的时候按下机床急停也不会停止,还有故障时PLC的一些输入点是空点(没有外部电路),也一起跟着跳。你们说稀奇不?古怪不?
再说下他们的处理过程吧,一开怀疑干扰!接地接零都检查了下,把24V电源也换了,还有其他一些继电器,主接触器什么的,反正他们把该换不该换的都换了。故障依旧!
找海德汉支持,测试了主板,说在测试台上跑了24小时没问题;那个PLC IO接口板是叫PLB510吧,测试下来没问题,保险起见也换了新的。回来装上后也没用。
然后他们换了系统硬盘,重装了个2016年的PLC备份。(这里我有个问题,他是整盘GHOST回去的,是不是像西门子样的总清NCU后分别回装PLCNC),他和我说过他之前换过一个硬盘,是不是这里有什么做的不对造成他这个现象,比如他没有总清。我没有连接线也没软件,没打开他的PLC看看。他主板上就一个3V的纽扣电池吧,不晓得海德汉测试的时候是用的原来的程序还是重新灌的测试程序。
然后他们又请我们自己的技术人员(我们也是做机床的),说这个肯定是干扰,然后他们准备在机床旁边打桩接地。
好奇心被激起,而且没弄过海德汉系统,大伙来帮忙来研究研究!